    壓力罐的壓力控制器出現頻繁啟停問題該如何調節?
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    6

    主題

    9

    回帖

    43

    積分

    助理技師

    積分
    43
    沙發
    發表于 2024-9-11 14:09:49 | 只看該作者
    遇到壓力罐的壓力控制器老是頻繁啟停,確實挺讓人頭疼的。這種情況通常說明壓力控制設置不太對頭。你可以試試調整壓力控制器的上下限設置,讓它的工作區間稍微寬一點。這樣可以減少啟停次數,讓系統運行更穩定。

    首先,你要確認一下壓力罐的壓力表是否準確,然后再看看控制器的設定值是不是太緊了。如果設置得太接近,那壓力稍微有點變化就會導致啟動或停止。試著把高壓切斷點和低壓啟動點之間的差值調大一些,比如從原本的5到10 PSI(磅/平方英寸)增加到10到15 PSI,這樣就能給系統留出更多的喘息空間了。

    不過,調整之前最好先查一下設備的說明書,按照廠家的建議來操作,確保不會超出設備的安全范圍。如果自己搞不定的話,找個專業人士來看看也是個不錯的選擇,畢竟安全最重要嘛。希望這些建議對你有幫助